byeice 发表于 2011-4-28 14:20

L/N对网口耐压测试

在做L/N对网口耐压3000Vac测试时,听到明显的滋滋声,但是耐压测试仪没有报警,可是在测该网口对地的绝缘电阻是发现绝缘被击穿了,请问这种情况耐压测试算通过吗?

安规007 发表于 2011-4-28 14:29

当然不算

neilyan 发表于 2011-4-28 14:47

L/N对网口耐压测试,发现网口到地的绝缘被击穿了?什么意思哦

茶馆 发表于 2011-4-28 14:51

绝缘电阻被击穿了,那漏电流不是很大了,仪器没有报警?

weldo 发表于 2011-4-28 14:56

如果仪器没有问题,那到底设置的报警漏电流多大呀?

byeice 发表于 2011-4-28 14:58

报警电流设置的是10mA,测试耐压的时候没有报警,但是有滋滋声,就测了一下该网口对地的绝缘阻抗

xuming0120 发表于 2011-4-28 16:05

耐压仪设置为10mA

wwnw_007 发表于 2011-4-28 16:10

建议设置0.5MA试试

SINOMAX 发表于 2011-4-28 16:14

你的仪器有没年检丫!

茶馆 发表于 2011-4-28 16:16

引用第7楼wwnw_007于2011-04-28 16:10发表的:
建议设置0.5MA试试

0.5mA ,标准有规定吗?
页: [1] 2
查看完整版本: L/N对网口耐压测试