在clause 2.9.4 有 method1,method2,method 3.
请高手指点一下,楼主所需要的答案是不是这个。 应该说的就是2.9.4的三种隔离方法 本来在950-ed.1的2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3里有的,ed.2删除了。 这三种隔离方法都是指separation from hazardous voltage. 楼主,你的报告时按照哪个版本的,1st or 2nd? 引用第11楼353846835于2011-04-28 09:00发表的:
在 clause 2.2.3 中有这样一句话:except as permitted in 2.2.4, an SELV circuit shall be separated from a part at a HAZARDOUS VOLTAGE by one or more of the construction specified in 2.9.4.
在clause 2.9.4 有 method1,method2,method 3.
请高手指点一下,楼主所需要的答案是不是这个。
正是这个 报告1st 2.2.3.1 以雙重絕緣或強化絕緣作隔離( 方法1)
SELV 電路以雙重或強化絕緣與其他電路隔離, 須符合下列之一的結構:
- 提 供 一 永 久 隔 離 的 屏 障 、 路徑或固定; 或
- 對 所 有 鄰 近 配 線 提 供 絕 緣 , 該絕緣之額定須考慮最高工作電壓; 或
- 對 SELV 電路或其他電路提供配線絕緣, 此絕緣符合補充絕緣或強
化絕緣的要求事項, 如適用, 以對應於額定最大工作電壓為主; 或
- 如 有 需 要 , 對 於 SELV 電路國其他電路的配線均提供一附加絕緣層;
或
- 提 供 兩 個 串 聯 的 隔 離 變 壓 器 , 其 中 一 個 具 基 本 絕 緣 , 另 一 個 則 具 補
充絕緣; 或
- 使 用 任 何 方 法 以 提 供 同 等 級 之 絕 緣 。
老版本的,新的详见2.9.4