什么是接地电路??
在IEC60950-1:2005 表2H中有这样一句话,这句话我个人认为是对接地电路和非接地电路的定义.A circuit or conductive part is termed "earthed" if it is connected to a protective earthing terminal orcontact in such a way as to meet the requirements in 2.6 (although it will not necessarily be at earth potential). Otherwise the circuit or conductive part is termed "unearthed".
可是在实际分析的时候有点困惑,一般来说电路和保护地连接,保护地往往同时充当功能地的作用,这是我们比较熟悉的一种接地电路。可有时电路的功能地不能是保护地,那么这个电路我们怎么样设计才能让它也成为接地电路?? 不知道大家讨论过这个问题没有,希望有兴趣的同行可以讨论一下。 我们这里的设计人员也碰到过这样的问题,在过安规的时候对此混淆. 功能接地是不能当作保护接地来看待的,首先在标示的时候,功能接地就不能用保护接地的标示符号来表示. 功能接地有时候可能只是参考地,并不是连接到了公共地/大地.而保护地是必须连接到大地的. 仔细看了下,LZ莫非是要想将功能接地当作保护接地来过安规认证?应该不行吧,估计得让RD更改设计. 我也有点搞不懂,期待高手解答 引用第2楼wuyanr103于2011-04-27 17:42发表的:
仔细看了下,LZ莫非是要想将功能接地当作保护接地来过安规认证?应该不行吧,估计得让RD更改设计.
并不是所有的功能地都能和保护地连一起的,也不是所有的功能地都不能和保护地连一起的,这个我知道,标准里面写得很清楚了。 保护接地端子,功能接接地端子,等电位连接端子。为了能多搞清楚一点点,找几台进口仪器的屁股观赏一下,或许对解开你的疑问有帮助。平时没怎么接触这些,我也不太懂。 关键是去哪搞进口的设备屁股呢 国产仪器大多不规范,医院的监护设备好些。
功能接地端子是可以单独设立,也可与已保护接地的金属连接。等电位连接端子在国内受建筑物设计影响使用不多,但国外较流行。(强制下乡电器提供等电位连接端子是有必要的,尽管....但......) 呵呵,和同事讨论了一下,总算有些清晰了。 引用第8楼安规007于2011-04-28 11:23发表的:
呵呵,和同事讨论了一下,总算有些清晰了。
漆哥 ,很迷惑啊 ,解释一下啊。