mingjie32 发表于 2011-4-27 12:15

BS 5733的问题

请问个位高手,BS5733里面的12。Provision for earthing的测试有包括电线吗?还是只是插座?
如果有,长度是多少?

mingjie32 发表于 2011-4-29 23:16

没人知道吗?

孟云房 发表于 2011-5-1 21:16

见BS5733的12.1
□    对所有电器附件,接地端子与打算接地的任何可触及金属部件之间;
□    对插头,接地端子与接地插销的远端及打算接地的任何可触及金属部件之间;
□    对插座,接地端子与打算接地的任何可触及金属部件之间及接地端子与插入到插座接地插套的插销之间;
□    对不带接地端子的插头/插座型转换器,完全插入到插座接地插套的接地插销与转换器接地插销的远端之间;
□    对需要为1类器具提供接地连续性的电器附件,输入与输出接地端子之间(若两者是分离的);
□    当电器附件配备如下之一时:
    1)    带有接地导线的绝缘、护套软线;
   2)    带或不带内部接地导线的金属护套软线;或
   3)    装有绝缘软线或绝缘导线的金属导管
总长度的接地连续性通路(无论内部或外部的),应减去电器附件接地端子/端头/插销/插套和接地线最远端的电阻。
综上所述,应不计入软线电阻。

pengyongfu 发表于 2015-8-26 18:09

孟云房 发表于 2011-5-1 21:16 static/image/common/back.gif
见BS5733的12.1
□    对所有电器附件,接地端子与打算接地的任何可触及金属部件之间;
□    对插头,接地 ...

说得好详细呀!谢谢了