请教高手--关于Fuse后电路部分是否需要安规管控
三相输入的电源产品, Fuse后Mains Transformer前的电路部分, Phases之间是否需要安规管控?可否列出标准依据.另外之前在哪里好象见过对于电源Fuse前电路部分要求保持基本绝缘,可有人知道在标准哪里?
先谢了! 坐等// 保险丝当然有接入要求,具体要求需要查阅产品标准 谢谢楼上,不过解答并非所求问题. 楼主 你应该把标题改一下,那样就有人能够一眼看出你的问题核心。你现在的主题“请教高手”,没有哦什么内容,高手可能都路过了,他们也很忙啊。 多谢楼上,已改标题. 需要,Fuse是多大的? 如果功能绝缘短路,产品符合故障试验的要求,这部分的功能绝缘距离可以减小,但产品终归是要保证在预期的年限内实现其正常功能,也是要考虑其所要承受的过电压。至于出自何条款就记不住了,也不知你的电源装置归属那一个标准。但一般不再称那些绝缘为基本绝缘。 Fuse规格是15A / 250V. 好象标准对一次侧间的绝缘距离没有明确的规定,找遍了都没有. 有谁能找的到吗?