蓝白-白蓝 发表于 2011-4-21 23:03

山炮 发表于 2011-4-21 23:25

室温。

山炮 发表于 2011-4-21 23:44

机器内部变压器所在腔体的微环境温度的变化是由于机器本身的发热引起的,计算温升时没有理由去除。不知大家对不断波动的室温是如何处置的,

allenwrs 发表于 2011-4-22 00:37

內部变压器的外部表層溫度

sugar__box 发表于 2011-4-22 08:43

应该是室温, 大环境温度。

cgsh882 发表于 2011-4-22 09:42

mingck 发表于 2011-4-22 10:30

△t=R2-R1/R1X(K+T1)-(T2-T1)
其中:△t是指温升,以°C为单位
R1是指测试开始时的电阻值
R2是指测试结束时的电阻值
K;对于铜绕组为234.5,对于铝绕组为225。
t1是指测试开始时的环境温度
t2是指测试结束时的环境温度

蓝白-白蓝 发表于 2011-4-22 22:48

allenwrs 发表于 2011-4-22 23:17

測試時的實際安裝環境 確有可能造成变压器温升的更惡劣/不利, 如果只是單純放在一般控溫实验室下的室溫, 那參考廠商報告就好, 不必費時測了.

山炮 发表于 2011-4-22 23:55

不是直接置于实验室的,GB19212中,变压器是置于一个木箱内的。
页: [1] 2
查看完整版本: 绕组法测温升的t2是指室温还是变压器的微环境温度