kinglxj 发表于 2011-4-15 11:05

请问铅酸蓄电池在电源中的配线要求

铅酸蓄电池使用在电源中,电压下降,电流上升,请问电池的电池的连接线缆是如何配置计算的?有没有相关标准?

另外对于线缆的短时间通过电流使用,有没有电流量的相关标准?

谢谢!

kinglxj 发表于 2011-4-15 14:26

例如电池放电前电压是13V,标称电压是12V,放电完毕关断电压是9V,负载为一定值,那么电缆的电流是按照哪个电压计算?

极品老工 发表于 2011-4-15 16:39

何不以温升考量?

zhuzifei 发表于 2011-4-16 09:49

也要考虑载流问题

hdf590 发表于 2011-4-19 21:12

铅酸电池使用在电源系统中时应该会有个保护开关,能否以其为参照来定义配线。

山炮 发表于 2011-4-19 23:04

这种问题不好回答,但无非是温升与电流两种方式。在机械电气设备安全标准GB5226中,对电线是如何敷设的也有一个对最终允许载流的影响系数。象家电标准中,内部布线的大小就只管温升。对总版主大人的产品来说,可以肯定的是:放电完毕关断电压是9V,那真的是有点低,对电池不好。

安规007 发表于 2011-4-22 12:37

以我的经验,做60950 CB的时候主要是以温升来考量,但是做UL除了做温升,还要考量线径,主要是看你电源的功率,在额定的功率下电池线的电流最大是多少,蓄电池电压会变化,一般是以电压最小时(功率一定,电压最小电流必然最大)来考量电流。在美国电工法里面,电池线是允许用两根线并联使用的,如果楼主觉得一根不够的话,楼主可以考虑一下并联。

kinglxj 发表于 2011-4-24 19:46

引用第2楼特级工程师于2011-04-15 16:39发表的:
何不以温升考量?

谢谢

可以用这个考量,但是在设计之初,要预定线缆的规格啊

kinglxj 发表于 2011-4-24 19:46

引用第3楼zhuzifei于2011-04-16 09:49发表的:
也要考虑载流问题

谢谢,这个当然

kinglxj 发表于 2011-4-24 19:48

引用第4楼hdf590于2011-04-19 21:12发表的:
铅酸电池使用在电源系统中时应该会有个保护开关,能否以其为参照来定义配线。

保护开关是以电流来确定的,但是电池放电过程中,电流不是一定值的,会越来越大,开关可以以最大值来选定,但是线缆就不一定了。