关于低压灯具的几个测试疑问
请教各位:1,60598-1 clause 12.3.1 d) 中说到ELV卤钨灯具电压是1.1倍额定电压或者电压范围的最大值,那么这个额定电压是这个ELV电压还是convertor的输入电压?实例是一个低压12V卤钨射灯,作为III类灯具申请CE认证,在耐久性和温升等章节涉及此问题。个人理解,标准应该是指1.1*12V来做,但是作出来的温升实验结果出现Fail。
2,LED电源含带的SELV输出连接头(如图)是否需要做球压?如果是灯具中带这种连接头呢? 1.60598-1 clause 12.3.1 d) 中说到ELV卤钨灯具电压是1.1倍额定电压或者电压范围的最大值???
错了吧,12.3.1,d)里是这样的:如果只是卤钨灯的话,试验电压是达到额定功率时的电压的1.05倍进行耐久试验!,用功率的1.05倍进行温升试验
卤钨灯是按功率来做试验的,只有气体放电灯,或是装有变压器之类的,才按电压的相关规定来进行试验,如1.06倍和1.1倍额定电压。
2.标准中没有对连接头进行区别对待,在标准5.2.14里有这样的话:在满足一定条件下, 三类灯具的插头和插座可以不需要做球压试验
但并没有说类似的连接头可以不做球压,目前来说,大部分的实验室都是进行125度球压试验的 如果这个产品是和前面配的变压器一起做试验,才按电压的1.06或1.1倍进行试验
卤钨灯是钨丝灯的一种 引用第1楼af204于2011-04-12 12:27发表的:
1.60598-1 clause 12.3.1 d) 中说到ELV卤钨灯具电压是1.1倍额定电压或者电压范围的最大值???
错了吧,12.3.1,d)里是这样的:如果只是卤钨灯的话,试验电压是达到额定功率时的电压的1.05倍进行耐久试验!,用功率的1.05倍进行温升试验
卤钨灯是按功率来做试验的,只有气体放电灯,或是装有变压器之类的,才按电压的相关规定来进行试验,如1.06倍和1.1倍额定电压。
.......
你要看IEC 60598-1:2008版标准啊
还真没看仔细,以为和以前的一样,原来已经变了。。。
那就没办法了,只有按标准说的,1.1倍电压来做试验了 1,60598-1 clause 12.3.1 d) 中说到ELV卤钨灯具电压是1.1倍额定电压或者电压范围的最大值,那么这个额定电压是这个ELV电压还是convertor的输入电压?实例是一个低压12V卤钨射灯,作为III类灯具申请CE认证,在耐久性和温升等章节涉及此问题。个人理解,标准应该是指1.1*12V来做,但是作出来的温升实验结果出现Fail。
RE: 首先12.3.1 d)仅是针对耐久性测试, 温升测试不在这一条范围下; 标准中要求用1.1倍的额定电压或范围电压的最大值, 我个人认为要使用变压器输入电压的1.1倍; 假令使用输出端的1.1倍, 如果变压器的输出是恒压, 再升压是否不合理.
2,LED电源含带的SELV输出连接头(如图)是否需要做球压?如果是灯具中带这种连接头呢?
RE: 需要, 按标准中的分类, 输出接头处就是SELV 的固定载流部件,至少是125 °C的球压.
个人理解!
页:
[1]