ican8848 发表于 2011-3-30 12:59

英国插头FUSE的选择

英国插头FUSE的选择
英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊?
跟电源板里的FUSE有什么关系?
如果整机产品中的电源板里上FUSE是5A,那电源线插头FUSE可以是多少?

ottotang 发表于 2011-3-30 13:11

也是5A

ican8848 发表于 2011-3-30 13:23

引用第1楼ottotang于2011-03-30 13:11发表的 :
也是5A
请说明为什么?
≥ >= < ≤

ottotang 发表于 2011-3-30 13:34

插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.

简之爱 发表于 2011-3-30 13:44

补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊
-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A,
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的

ican8848 发表于 2011-3-30 13:46

引用第3楼ottotang于2011-03-30 13:34发表的 :
插頭之所以接入一個 FUSE 是一個保護裝置,如樓主所說的,你電源版是 5A .如果插入輸入電源超出5A的時候,瞬間電源過大,插頭本身的保險絲超 5A [ 例如 10A ] ,而你內置的FUSE是 5A ,根本沒有辦法起到保護的作用嘛 , 反過來就是說, 插頭沒有問題, 里面電源版已經因電流過大損毀了.
我看过以前认证过的产品,整机的电源板FUSE是3A,但英国用插头FUSE是5A啊

ican8848 发表于 2011-3-30 14:22

引用第4楼简之爱于2011-03-30 13:44发表的 :
补充这点:英国插头上规格写多少A与插头内的FUSE是多少A有什么关系啊
-*----插头规格几A是指插头本身能承受几A,一般UK的13A,
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
而用多少的保险丝,就是产品的电流决定的
怎么决定法?≥>=<≤ 或倍数

gobelieve 发表于 2011-3-30 14:35

搞清楚一点:
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的
与插头后面的器具过流保护没有必然联系。
至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。

ican8848 发表于 2011-3-30 15:06

引用第7楼gobelieve于2011-03-30 14:35发表的:
搞清楚一点:
插头内fuse是保护插头的或者是说限制输入电流的
与插头后面的器具过流保护没有必然联系。
至于如何选择Fuse,请看fuse相关标准。
要问的就是如何选择插头Fuse?
请不要只笼统的说"请看fuse相关标准",麻烦帮忙详细告之

zhujianname 发表于 2011-3-31 17:23

最好是能选择一样规格的FUSE,电流跟水流是一个原理,小规格的FUSE能通过的水量比较少,大规格的FUSE能通过的水量比较大,如果在一个整机上选用不同的FUSE,大规格FUSE有可能起不了保护的作用!