lanfeiyuner 发表于 2011-3-26 00:08

初级到地的Y2电容的接地脚所在铜箔需不需要通过接地测试?

大家来讨论下这个问题
要做接地测试的理由是:
如果接地铜箔不能通过接地测试,则说明这段铜箔不是保护接地,只能是功能接地,而功能接地与初级需要保持加强绝缘,而Y2电容是不能用在加强绝缘电路中的。
不要做的理由则是:因为只要外壳符合加强绝缘或者能通过接地测试,则即使Y2电容接地处的铜箔不能通过接地测试,也不会有危险产生。

山炮 发表于 2011-3-26 01:19

坚决不做。

jiayou 发表于 2011-3-26 09:21

接地电阻咋撤上Y2电容拉?!不要做!

zhuzifei 发表于 2011-3-26 09:28

初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。

年華 发表于 2011-3-26 11:25

这里不用做这种测试吧

ye_lin86 发表于 2011-3-26 11:36

没听说过有做这个测试的

Marshal 发表于 2011-3-26 16:52

如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的;
如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了。

lanfeiyuner 发表于 2011-3-26 22:13

初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。
见60950标准的2.6.2章节。
如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的
情理上是这样的,但是标准上是没有这么说的
如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了
关键问题就是这里,如果接地铜箔不能通过接地测试,则不能认为Y2是接到保护接地端子,只能当成是功能接地的。

另外我希望大家回答时,不管以前有没有做过,都能够说一下自己的看法。

wolfxu 发表于 2011-3-28 09:50

引用第7楼lanfeiyuner于2011-03-26 22:13发表的:
初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。
见60950标准的2.6.2章节。
如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的
情理上是这样的,但是标准上是没有这么说的
如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了
.......
初次级能不能用Y2电容?按照标准可能你需要使用两个Y2电容才能满足标准的要求。。

June.Zhao 发表于 2011-3-28 11:01

一个Y2只是基本绝缘要求
还有之前讨论的,接地电阻应该是测试PB的