adangce 发表于 2011-3-24 10:19

H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm

我想了解下对于出口去欧洲的以上电源线

一般来料检验中

接地我们工厂一般是开路交流电压12V 额定电流设置为10A 目前发现这批电源线接地电阻有300毫欧

请问是否合格?

其次,成批生产的时候接在灯具上,我们灯具的接地检验标准是

交流电压12V 额定电流设置为10A,接地电阻不超过500毫欧

另外线径也没有达到24x0.20平方毫米,只有24x0.17平方毫米

请问是否符合安全标准?

安规007 发表于 2011-3-24 10:30

你看一下灯具接地电阻的定义,看有没有包括电源线,60950标准里面接地电阻就不包括电源线。

adangce 发表于 2011-3-24 11:37

灯具标准我这里是60598一般要求交流电压12V 额定电流设置为10A,接地电阻不超过500毫欧

不知道组装起来会不会超过这个

因为实际测得数据已经是300多毫欧了

极品老工 发表于 2011-3-24 11:49

引用第0楼adangce于2011-03-24 10:19发表的 H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm :
我想了解下对于出口去欧洲的以上电源线

一般来料检验中

接地我们工厂一般是开路交流电压12V 额定电流设置为10A 目前发现这批电源线接地电阻有300毫欧
.......
是说电源线中的地线电阻吗?300毫欧是太太太高了,唯一的可能性:测量方法错了。线夹的电压线与电流线没有分离,再说10A也太大了,电线发热中,没有稳定值。

安规007 发表于 2011-3-24 11:51

楼主,你要看60598里面对接地电阻是怎么定义的,到底包不包括电源线?如果不包括电源线,只要你的电源线能通过相关认证就可以了。

雨花石 发表于 2011-3-24 11:51

楼主测试的电线长度是多少,

wwnw_007 发表于 2011-3-24 11:57

通常灯具的接地电阻最高限定500毫欧,接地点到电源线的接地端测量。

adangce 发表于 2011-3-24 12:05

忘记说了电源线是 3.5M长的测试是接地点到电源线的接地端测量。

adangce 发表于 2011-3-24 12:07

还有一个问题 像一般这样3.5M的 H03VV-F 接瑞士三插 单独测量电源线地线的电阻一般要求在多少毫欧以内是判定合格的?

adangce 发表于 2011-3-28 17:05

怎么这个问题都没有人回答 求帮忙

3.5M的 H03VV-F 接瑞士三插 单独测量电源线地线的电阻一般要求在多少毫欧以内是判定合格的?
页: [1] 2
查看完整版本: H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm