H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm
我想了解下对于出口去欧洲的以上电源线一般来料检验中
接地我们工厂一般是开路交流电压12V 额定电流设置为10A 目前发现这批电源线接地电阻有300毫欧
请问是否合格?
其次,成批生产的时候接在灯具上,我们灯具的接地检验标准是
交流电压12V 额定电流设置为10A,接地电阻不超过500毫欧
另外线径也没有达到24x0.20平方毫米,只有24x0.17平方毫米
请问是否符合安全标准? 你看一下灯具接地电阻的定义,看有没有包括电源线,60950标准里面接地电阻就不包括电源线。 灯具标准我这里是60598一般要求交流电压12V 额定电流设置为10A,接地电阻不超过500毫欧
不知道组装起来会不会超过这个
因为实际测得数据已经是300多毫欧了 引用第0楼adangce于2011-03-24 10:19发表的 H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm :
我想了解下对于出口去欧洲的以上电源线
一般来料检验中
接地我们工厂一般是开路交流电压12V 额定电流设置为10A 目前发现这批电源线接地电阻有300毫欧
.......
是说电源线中的地线电阻吗?300毫欧是太太太高了,唯一的可能性:测量方法错了。线夹的电压线与电流线没有分离,再说10A也太大了,电线发热中,没有稳定值。 楼主,你要看60598里面对接地电阻是怎么定义的,到底包不包括电源线?如果不包括电源线,只要你的电源线能通过相关认证就可以了。 楼主测试的电线长度是多少, 通常灯具的接地电阻最高限定500毫欧,接地点到电源线的接地端测量。 忘记说了电源线是 3.5M长的测试是接地点到电源线的接地端测量。 还有一个问题 像一般这样3.5M的 H03VV-F 接瑞士三插 单独测量电源线地线的电阻一般要求在多少毫欧以内是判定合格的? 怎么这个问题都没有人回答 求帮忙
3.5M的 H03VV-F 接瑞士三插 单独测量电源线地线的电阻一般要求在多少毫欧以内是判定合格的?
页:
[1]
2