panyuefeng 发表于 2011-3-22 10:26

有关德国的转换插座

VDE062014.26每次只能允许一个插头与一个插座组装在一起。


附件中一转2孔的转换插座,它的结构能通过GS认证吗

aiduoxi 发表于 2011-3-22 11:16

曾是否见过两个插头一个耦合器的产品及讨论

kevin7611 发表于 2011-3-23 08:05

这种产品是不能通过GS认证的,根据根据VDE0620-1标准中第3.26 条“转换插座”规定:
3.26.1 带中间接线辅助功能装置的转接插座
一种按DIN 49 440-1 由插头部分和模压插座部分组成的装置,在插头部分和插座部分之间可插入辅助功能装置(例如开关、控制器、调节器、定时开关等)。这些辅助功能装置可与转换插座装配成一个整件或通过导线与之连接。
3.26.2 无中间接线辅助功能装置的转接插座
一种由插头部分和模压插座部分组成的装置,在插头部分和插座部分之间无辅助功能装置
注:中间接线辅助功能装置的转接插座目前为DIN49437 转换器。

zhujianname 发表于 2011-3-23 09:59

转化插头很早就不在做GS了,只能出CE!

xyedh 发表于 2011-4-2 10:04

正需要这样的知识,顶一下
页: [1]
查看完整版本: 有关德国的转换插座