bamboolight 发表于 2007-5-30 13:49

绝缘阻抗是如何考核的

绝缘阻抗是如何考核的呢?

一般是怎么测的


谢谢

barry 发表于 2007-5-30 14:22

引用第0楼bamboolight于2007-05-30 13:49发表的 绝缘阻抗是如何考核的 :
绝缘阻抗是如何考核的呢?

一般是怎么测的


.......


用“绝缘表”呀

有500VDC和1000VDC两种,

测得大于某个值就行了(跟标准有关),如大于100M.

bamboolight 发表于 2007-5-30 16:33

引用第1楼barry于2007-05-30 14:22发表的:



用“绝缘表”呀

.......


哦,他具体是怎么打的呢

L,N对地打1000VDC吗?

AC的不打吗?

L对N呢?不用打?

hli168 发表于 2007-5-30 16:39

看是什么器具,一般是L。N对地打DC500V。器具用AC电压的也是用DC500V或DC1000V进行,没有用过AC的!

炎黃 发表于 2007-5-30 16:44

一般是用DC500V打,看幾芯的線材或導体!
例如三芯線,BK(L)、WT(N)、GR(Ground)三線的打法,有錯請指正 謝謝
BK--GR
WT--GR
BK--WT
BK+WT--GR

bamboolight 发表于 2007-5-30 17:08

谢谢

就是说一般衡量绝缘电阻时就会由L到N来打.我们现在是打了1000VDC.

但是有一个疑问,L-N可以不打吗?绝缘阻抗是考核什么的?

barry 发表于 2007-5-30 17:25

引用第5楼bamboolight于2007-05-30 17:08发表的:
谢谢

就是说一般衡量绝缘电阻时就会由L到N来打.我们现在是打了1000VDC.

但是有一个疑问,L-N可以不打吗?绝缘阻抗是考核什么的?

L-N之间也应打绝缘电阻。。。可以用DC500V

bamboolight 发表于 2007-5-30 19:05

引用第6楼barry于2007-05-30 17:25发表的:


L-N之间也应打绝缘电阻。。。可以用DC500V


喔,谢谢

那打高压呢,像一个一类产品,(只能打这个一字了),他一般会打多少呢在L-N之间?

漏电流是在器件正常工作在进行测量的吗?在335上13章上好象没有明确的说法,可是在16章要断开来操作,是不是这样呢?

hli168 发表于 2007-5-30 19:16

高压器具断开工作后进行的,漏电流是在器件正常工作在进行测量的(电热器具是1.15额定输入功率,电动和组合器具是在1.06倍额定电压是进行),高压按表4进行!就知道呀打多少了。步骤按13.3进行。

coollee 发表于 2007-5-30 19:55

那做绝缘阻抗的目的是什么呢?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 绝缘阻抗是如何考核的