孟云房 发表于 2011-3-9 21:46

LED灯具L/N高压问题

按照 IEC/EN 60598-1标准,
LED灯具火零线需要打高压,
但LED灯具一打就击穿,
该如何处理,
是不合格,还是需拆卸掉某些元件再打?

山炮 发表于 2011-3-9 23:44

调大点跳闸电流再试试;拆开电源,关灯,再打高压,见不见击穿点:印刷线路——距离太低;变压器内部,包绕不对或无挡墙;其他地方可能是元件间的间距不足。

最后:“LED灯具火零线需要打高压”——不会是耐压仪的高压端接火线,地端接在零线上?

jwei 发表于 2011-3-10 08:03

轩辕 发表于 2011-3-10 08:38

要断开第一个元件的,要不然本身就是一个通路,当然会击穿

June.Zhao 发表于 2011-3-10 09:11

其实就是考察FUSE的距离的,要断开FUSE后打耐压和绝缘电阻(也有可能是PTC)

zhuzifei 发表于 2011-3-10 09:55

y一般是要断开fuse的,否则是怎么都过不了的

kscxd 发表于 2011-3-10 10:23

高压怎么打?如何接线