二次侧危险地和安全电压的地可以连接在一起吗?
在60065中二次侧危险电压的地和安全电压的地可以连接在一起吗?
二次侧的危险电压和地之间要不要用隔离?是否可以用普通的电容和电阻隔离?
二次侧的危险电压和安全电压是否要满足一定的绝缘要求?还是没有要求?
(危险电压为125Vdc,安全电压为10Vdc)
以上三个问题 麻烦有经验的同行解答一下。谢谢!麻烦回答的时候以标准说话,把标准章节引用上。我会尽量加分给各位。。 二次绕组的一端接地? 不是,是二次侧整流后。两组都是接地的,地接在一起。PCB上的走线 二次侧危险电压的地和安全电压的地可以连接在一起吗?
很多SPS的次级绕阻都是共地的,我认为是可以的.
二次侧的危险电压和地之间要不要用隔离?是否可以用普通的电容和电阻隔离?
可以
二次侧的危险电压和安全电压是否要满足一定的绝缘要求?还是没有要求?
不一定非要满足次级的绝缘要求, 很多厂家也不会这么去做,标准上有说可以通过SHORT TEST 来评估. 如果(实不清楚你是否这样接)危险电压一端已接地,另一端则是不能碰触到,要用符合对应电压等级的加强绝缘或双重绝缘与易触及端隔离,PLEV是要以加强绝缘或双重绝缘与危险带电部件隔离的。所以也要以加强绝缘或双重绝缘与PLEV电路隔离。
如果不是上面说的接法,请再描述多一次,好让我多发贴多赚金币。 引用第3楼清水白菜于2011-03-09 12:20发表的:
二次侧危险电压的地和安全电压的地可以连接在一起吗?
很多SPS的次级绕阻都是共地的,我认为是可以的.
二次侧的危险电压和地之间要不要用隔离?是否可以用普通的电容和电阻隔离?
可以
.......
短路过了就是可以的吧? 看65里的一句话 In SUPPLY APPARATUS of CLASS I with non-HAZARDOUS LIVE output voltage, output circuits shall not be connected to the protective earth conductor.