sjm2005 发表于 2011-3-8 20:16

耐压测试中的保护阻抗。

利用高电阻保护的电路,在进行耐压测试时,为什么可以焊下(IEC61800-5-1中)。
Protective impedances according to 4.3.4.3 shall either be included in the testing or the
connection to the protectively separated part of the circuit shall be opened before testing.
一旦这样的电阻不能承受测试电压,这样不是很危险。
求高手解释,谢谢。

endurance 发表于 2011-3-17 11:57

谁能回答出来真的是高手了,期待中。

山炮 发表于 2011-3-17 13:16

GB8898中对这样的电阻电容还是有要求的,是有足够的稳定性,能耐受产品使用周期内的可能出现的瞬态过电压。所以耐压试验时可将其拆下,而且拆下它们是为了防止对绝缘进行耐压试验时可能出现的旁路,从而使被试的绝缘没有达到规定的试验电压值。

sjm2005 发表于 2011-3-17 17:04

也就是说这样的电阻测试的要求是瞬态过电压,对他们不要求耐压测试。
这样的电阻的存在,会影响耐压测试时被测绝缘两端的实际电压值?
我们是不是可以这样认为,耐压测试的电压值是比较高的要求,我们一般认为这样的电压不会再我们正常运行的产品中出现,只要在工作中,保护电阻能够保证安全的接触电流。同时耐受瞬态电压就可以了。