Re:回 7楼(特级工程师) 的帖子
引用第8楼Tondy于2011-02-25 15:12发表的 回 7楼(特级工程师) 的帖子 :特工,如果不要这个跨接的电容,对电路有什么影响?
你的EMC可能会过不了。 http://www.angui.org/read.php?tid-961.html
我找到了这个帖子,大家看看 Y电容我一直以为是滤波的作用,跨连在一二接的一端一般是接地的,加强绝缘就是防止击穿? 引用第1楼安规007于2011-02-25 14:42发表的:
Y电容一般都是为了EMC方面的滤波才加上去的,把Y电容接地端(如有多个Y电容,就把接地端都连在一起)和地之间串上一个2K欧的无感电阻,让产品正常带载工作,然后再用示波器测量电阻两端的电压Peak值,然后除以2K,得出来的就是漏电流,限值还和频率有关,所以测量时还要记录一下频率。
终于了解了,之前一直搞不清楚是怎么回事. 我以前见到电视机上的跨接电容,通常还并有12M欧的电阻,个人认为是电涌试验时,防止绝缘击穿用,电阻起泄放作用。对于普通的开关电源,电阻没有了,会不会是起防静电击穿作用呢?因为开关电源变压器都是用溥层材料作绝缘的。
这么多做电源的,谁能说下跨接加强绝缘的电容作用是什么?