主 要 用 来给维修设备供电的通用插座可以用家用插座吗? 看你那额定电流和电压, 工业插座和家用插座不能混用的,因为使用环境不一样,电气要求也不一样。 引用第2楼tauyer于2011-02-19 21:37发表的:工业插座和家用插座不能混用的,因为使用环境不一样,电气要求也不一样。
标准并没强调必须用工业插座。 IEC/EN 60204-1有要求插座应符合IEC 60309-1,IEC 60309-1适用工业环境的插头、插座和快接;
通常家用电器和工业电器的污染等级和过电压等级都不一样。 我认为标准中该条说的“通用插座”,指的就是家用插座。 请教山炮兄,您说的“标准中该条”指的是哪一条呢?
多谢赐教! 主要用来给维修设备供电的通用插座应当有过流保护装置。如果不是指家用插座,那我的电烙铁,台式万用表怎么通电? IEC/EN 60204-1条款7.2.5要求“对主要用来给维修设备供电的通用插座应当有过流保护装置”,这一条款的重点是在过流保护,至于条款中提到的general purpose socket outlets,个人认为是指非特殊设计的插座,就是可以在市场上买到的通用插座,而不是设备厂家专门设计配给设备使用的;至于这些通用插座有什么要求,要看标准后面的条款15.1,对这些插座的要求是符合IEC/EN 60309-1。
电烙铁和台式万用表,我不太明白和家用插座有什么关系(我是指在工业环境下),也许是我们在国内使用的电烙铁和台式万用表就是用家用插座的,那也只是我们自己的使用习惯,还有国内的要求没有提出来吧。 标准中提到插头插座的地方有七八处,但仍不能否定7.2.5中说的主要用来给维修设备供电的通用插座指的是家用插座。