急问:三孔插座的保护门问题
一个南非三孔插座的保护门(安全门)设计成不需通过E极(接地)孔来驱动打开LN插孔的方式是否符合安规要求?(即直接通过LN极驱动来打开),并祝各位新年发财! 没有人来帮分析这个问题呀?或是说得不明?现附保护门的式样图上来给分析,也就是E接地孔无平常见到的那种要通过其一斜位来驱动。本人认为此符合安规要求,不知各位是否有其它见解的。 这种旋转式结构的保护门可以使用的,只要能符合防触电保护(防单极插入)、机械强度和正常操作要求就可以了 楼上的说得很对 这个类似于德法式的儿保片,此类儿保片必须有弹簧和一个座来组成一个儿保部件,还有就是南非插针比较大,儿保片组件也要做成很大,成本不少,还有就是要是考虑到它的固定,因为南非插座的高度比较高,你要把儿保片组件很好的固定的话可能要用到螺丝固定,这个固定可能不牢靠,因为儿保片比较薄,只有6mm的样子,螺丝易打滑松掉。这也不方便于安装工艺,如果依靠插座里面的塑料柱子来支撑的话对于模具来说不怎么好做,注塑时料可能会不足,脱模时易断,外形也不好看,有缩痕,影响很大。
现在一般采用E级插针推开的三个叶片状的儿保片,加一个扭簧和一个用来固定与支撑的小轴(塑料做的)。再加上塑料件上单根圆柱子的固定就行。自己考虑一下吧 标准没有要求E极要保护门,也并非要求只有E极先驱动的保护门,只是对接触顺序有要求,也就是E级要在带电极接通之前接通,断开之后断开,而E极无保护门一样能达到这个要求,通常是E极插销比其它要长。