变压器过载测试或者短路时候的温升测试方法?
假如是线性的变压器这个时候还必须用电阻法吗?这样不是很麻烦?还是只是用热电偶法就可以了啊?但是这样又不准确了。 你要准就得用电阻法,热电偶的差异还是有点大。注意无危害式变压器的试验方法。 现在一般的机构都是用K J型热电藕,变压器正常如果温度不超过安规限值就符合,变压器过载,短路都要找到它最大的过载电流,只要不会引起,棉花起火,无金属融物,不会引起燃烧就可以的 一般要求温升跑平时需要用到热阻法和热偶法。 理论上,肯定首推电阻法;但是,实际操作时,有几个问题建议留意的:电阻法的测量时间有估计吗?特别的,如果是初级用热熔断体的,开路了怎么测呢?... 如果没有专门的在线检测设备,可以做个专门的转换电路,每隔一分钟或N秒钟断开电源测量一次,测量的速度就可以很快。没有必要太频繁测量,因为每测量一次,温度值就已知道,刚开始也不用多测,大体要多长时间还是清楚的。 引用第5楼山炮于2011-02-01 15:14发表的:
如果没有专门的在线检测设备,可以做个专门的转换电路,每隔一分钟或N秒钟断开电源测量一次,测量的速度就可以很快。没有必要太频繁测量,因为每测量一次,温度值就已知道,刚开始也不用多测,大体要多长时间还是清楚的。 引用第1楼特级工程师于2011-01-31 15:55发表的:
你要准就得用电阻法,热电偶的差异还是有点大。注意无危害式变压器的试验方法。
注意无危害式变压器的试验方法,这个有什么注意事项? 引用第3楼清水白菜于2011-02-01 11:00发表的:
一般要求温升跑平时需要用到热阻法和热偶法。
正常的时候两个都 要用, 故障的时候, 只用热电偶就可以了 引用第8楼zsh127于2011-02-10 11:43发表的:
正常的时候两个都 要用, 故障的时候, 只用热电偶就可以了
"故障的时候, 只用热电偶就可以了"这个有什么依据没有啊?
页:
[1]
2