输入DC60V 的产品归为几类?
做950的标准,输入在限制60V,怎么划分类别呢?输入用-15%和+20%的额定电压,不就超过60V了吗?请教大侠?谢谢! 问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。 引用第1楼bob_dai于2011-01-18 22:04发表的:问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。
谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对? 引用第2楼June.Zhao于2011-01-19 17:24发表的:
谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对?
那他的看法就是不用考虑电源容差了,那得问问他理由是什么? 因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差 引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的:
因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
我也是这样认为,容差主要考虑的是电网电源的不稳定性,如果不是与直流电网电源直接连接,应该不用考虑容差。
既然不考虑电源容差,那么按照III类设备的定义,DC60V的这种设备应该是归为III设备。 引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的:
因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下? 引用第6楼wolfxu于2011-02-14 13:53发表的:
我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下?
EN60950说得很清楚了。
1.2.8.2
DC MAINS SUPPLY
d.c. power distribution system, with or without batteries, external to the equipment, for
supplying power to d.c. powered equipment, excluding the following:
− a d.c. supply providing power over TELECOMMUNICATION NETWORK wiring to remote
equipment;
− a limited power source (see 2.5) whose open circuit voltage is less than or equal to
42,4 V d.c.;
− a d.c. supply whose open circuit voltage is greater than 42,4 V d.c. and less than or equal
to 60 V d.c., and whose available power output is less than 240 VA
Circuitry connected to a DC MAINS SUPPLY is considered to be a SECONDARY CIRCUIT (for
example, an SELV CIRCUIT, a TNV CIRCUIT or a HAZARDOUS VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT) in the
meaning of this standard.
NOTE See ITU-T Recommendation K.27 for bonding configurations and earthing inside a telecommunication
building. 我也遇到过一款电源DC40-60V额定电压输入的,这款机马上要做认证了,到时要好好问问机构
标准中有句话,大于DC60V才被定为危险电压,我觉得这种输入电压应被当作是SELV电压了,但实际测试的时候,是要测72V输入的,比如放电测试,危险电压测试,温升等等都是要测72V输入的 大哥去看下定义把:我找出来给你们看下,不要想当然的乱说:
三类设备定义:防电击保护是靠SELV电路供电来实现的。
SELV电路的定义:电压值不超过安全值。
安全值的定义:GB4943中规定是:不超过42.4交流峰值60V直流值。
页:
[1]
2