cylam128 发表于 2011-1-16 14:25

马达接地

马达外壳已与地相连,马达的接地端子是否还需要连线?

山炮 发表于 2011-1-16 15:01

如果电机外壳只是放在地面上,那接地端子需要连接线。
如果电机外壳是安装在已接地的台架上,只要与台架可靠连接,接地电阻符合要求,那原有的接地端子可以不接。

aiduoxi 发表于 2011-1-16 19:33

如果直接在地面可以接跟导线连接大地
页: [1]