lai236994 发表于 2011-1-8 11:56

关于灯具高压测试

如果连接灯头上的电源线表面被刮破了,在高压测试的时候会不会提示漏电(报警)情况。我们公司的高压机就出现电源线表面被刮破了,高压机居然没有检测到,当时打的高压是:1800V .请问下大家是不是高压机出现了问题,还是其他原因。

kelvinwen 发表于 2011-1-8 12:20

楼主有没有图片传上来,具体分析一下。
布线槽有没有锐边,转接是不是有金属部件?灯具是几类?

qxw0301 发表于 2011-1-8 14:07

电线破皮了,但是破皮附近都是绝缘材料,有可能也不报警.

jxwyzg 发表于 2011-1-11 20:41

破的地方没有接触到金属的表面,是不会报警的。
能否上传照片来看下,一起分析下原因
页: [1]
查看完整版本: 关于灯具高压测试