wolf8888 发表于 2010-12-29 16:13

请教关于路灯接地的实现方法

大家好,我们公司现做一款路灯,我是负责路灯安全检测的,遇到一个问题,路灯内置的电源输入端是3芯线,输出是两芯线!怎么样实现它的接地!请大家赐教,谢谢!!

qianyemuyi 发表于 2010-12-29 16:52

输入应该有一条是地线,其余两条是N,L线,地线就接在金属外壳内表面,N,L直接链接到电源输入端!

ak523 发表于 2010-12-29 17:24

金属外壳接地即可

a049405 发表于 2010-12-29 17:31

引用第2楼ak523于2010-12-29 17:24发表的:
金属外壳接地即可

即然是三蕊,外壳一般就是铁的,把它接地就好啦

jxwyzg 发表于 2010-12-29 19:25

假一类灯具啊。
外壳是铁的话,可以用来做接地

muwoely 发表于 2010-12-29 19:36

外壳接地·····

山炮 发表于 2010-12-29 23:15

外壳做个抗腐蚀的接地端子,如不锈钢或黄铜,你的产品很可能是铝壳,接地端子须防止铝与铜直接接触而产生电化腐蚀。接好后与灯电源输入端的地端子连接即可。

wolf8888 发表于 2010-12-30 08:38

多谢大家的指导!我这里情况是这样,恒流电源是内置的,输入端三芯,输出DC端直接就两芯线呢!从电源这里入手实现接地好像不太可能!

山炮兄的建议比较适合我的情况,可接地端子如何和输入端的地线接通呢!请大家赐教,王某不胜感激!

micshang 发表于 2010-12-30 09:23

有的城郊地区开阔地带的路灯要求防雷接地,要求从灯杆单独引接地线连接到埋在一定深度土壤中的接地体。

wolf8888 发表于 2010-12-30 09:35

那个应该属于电力工程的范围吧!这款路灯的电源也是防雷击的,关键是整个路灯外壳还需不需要做接地措施,或者正如楼上micshang 兄的建议,在安装路灯时考虑他的防雷接地,是这样吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 请教关于路灯接地的实现方法