haohaoxuexi 发表于 2010-12-27 11:08

8898电解电容温升限值

请问8898标准的电解电容器上标示的是105度,那么其 温升值是按70K还是80K还是200K?
200K 是 除电阻器和金属、玻璃、陶瓷外的所有其它零部件,70=105-35;80=105-25?
请问以哪个为准??

yuqijun 发表于 2010-12-27 11:15

呵,K和度的关系我都不是很了解

jinhaibo 发表于 2010-12-27 11:30

电容上标示105就是105K

K=实际所测温度-25度

yuqijun 发表于 2010-12-27 11:33

电容上标的105是指105度呀,不是什么105K!!

haohaoxuexi 发表于 2010-12-27 11:35

8898的基准温度是35哦,所以是105-35=70啊。。。跟4943基准温度25是有区别的

极品老工 发表于 2010-12-27 11:46

电解电容器上的温度是指环境温度吧,与安全无关的也测?

bob_dai 发表于 2010-12-28 23:05

105-35=70K

长征 发表于 2010-12-29 19:30

同意4楼的

cylam128 发表于 2011-1-1 11:18

应为105-环境温度