defong 发表于 2010-12-20 11:07

请教:开关触头的电压降

请问:假如一个开关的触点之间的接触电阻是10毫欧,在通过1A的回路中,它的电压降是不是就是10mv.假如是在13A的回路中呢,它的电压降是不是就是10*13=130mv 这样计算对不对呢,还是说必须用相关的仪器去测量。如果要,你们一般是用什么去量的。万用表好像不行。。。。

极品老工 发表于 2010-12-20 11:33

表面上成立,但触点会发热,13A时已是相当明显,不能忽略。仪器组成:低压变压器:提供大电流;大功率变阻器获电流,万用表测电压,万用表测电流(不得用表笔线,太细了)。测量时用四点法,排除接触电阻影响。有电流够大的直流电源就更简单了。线径要够粗,如果是开关插座,按标准的温升试验导线要求去连接。

defong 发表于 2010-12-20 11:38

不知道四点法是不是我们常说的电压表和电流表的两端///

defong 发表于 2010-12-20 11:41

引用第1楼特级工程师于2010-12-20 11:33发表的:
表面上成立,但触点会发热,13A时已是相当明显,不能忽略。仪器组成:低压变压器:提供大电流;大功率变阻器获电流,万用表测电压,万用表测电流(不得用表笔线,太细了)。测量时用四点法,排除接触电阻影响。有电流够大的直流电源就更简单了。线径要够粗,如果是开关插座,按标准的温升试验导线要求去连接。
请问:一定要用低压高电流吗,我就用开关本身的额定电压和额定电流可不可以呢。。。

山炮 发表于 2010-12-20 12:31

安全,省电,免大功率负载,免干扰。

defong 发表于 2010-12-20 13:03

测电压时,不知道有没有什么特殊的简便仪器,除了万用表之外。。。

ottotang 发表于 2010-12-20 13:44

用多功能耐電壓試驗測試儀最為直接.

极品老工 发表于 2010-12-21 17:33

引用第5楼defong于2010-12-20 13:03发表的:
测电压时,不知道有没有什么特殊的简便仪器,除了万用表之外。。。
那只有电压表了。
页: [1]
查看完整版本: 请教:开关触头的电压降