113100748 发表于 2010-12-16 08:19

电源线的水中绝缘电阻与胶料本身有何种关系

请问各位规友,电源线的水中绝缘电阻与胶料有何种关系啊,通过改善胶料的什么要素可以提高水中绝缘电阻呢? 还请不吝赐教!

cableyzf 发表于 2010-12-16 10:43

通常水中绝缘电阻是和空气中绝缘电阻的测试目的是一样的,仅仅单纯测试绝缘性能。在材料中,应该和材料的纯净度和添加剂的可导电性有关。
高温水中绝缘电阻,尤其是长期高温水中绝缘电阻,除了测试上述的绝缘性能,主要是为了评价绝缘的稳定性。这和材料的耐热性、吸水性、透水性以及吸水之后材料介电性能的变化程度有关。
不好意思,只是皮毛

micshang 发表于 2010-12-16 13:15

不太好说,应该与胶料材料成品时致密疏松程度、有无微小孔洞,以及材料的亲水性或斥水性有关吧。

jeremyho88 发表于 2010-12-16 13:44

甚至和押出都有大关系。特别明显是的,做UL的W试验,放入水中14天,同样的胶料和线型,不同的厂家押出,结果相差甚远

113100748 发表于 2010-12-16 14:09

那么给 JET回复水中绝缘电阻改善说明 应该怎么写法啊
提示一下

cableyzf 发表于 2010-12-16 16:09

可否将JET的测试条件说明一下。包括水温、时间

zy3618 发表于 2010-12-16 18:06

除了与胶料有关,还跟其它也有关,如加工,测试条件,外皮有无损伤等。

caidf1758 发表于 2010-12-17 18:30

与胶料有关,胶料中应加入足够多的绝缘土(或叫高岭土)材料.
页: [1]