defong 发表于 2010-11-18 13:25

引用第9楼xiaoxiangtongzi于2010-11-17 19:57发表的:


楼上兄弟说的应该是16.1.3条款的可再接电线的便携式插座

楼主所说的两种负载的1X14A+1X6A,是墙上型的固定插座来的。16.1.2条款
.......
16.1.2说的是暗装式插座,进线和出线都接2.5平方,而16.1.3说的是便携式插座,进线和出线都接1.25 是不是可以这样理解呢。请版主赐教。。。。。。

joee0514 发表于 2010-11-24 15:00

便攜式插座是依照BS1363PART3的方式測試進電源的插座治具是用2.5平方的線,出負載的線是1.5平方接在35K(模擬保險絲)溫昇的插頭治具上.只需測試14A.

defong 发表于 2010-12-17 08:46

引用第9楼xiaoxiangtongzi于2010-11-17 19:57发表的:


楼上兄弟说的应该是16.1.3条款的可再接电线的便携式插座

楼主所说的两种负载的1X14A+1X6A,是墙上型的固定插座来的。16.1.2条款
.......
那请问,有没有既是暗装式的,又是可再接线的插座呢。如果有,它是否要接1X14A+1X6A的负载,还有个问题就是:进线和出线用多少平方的线。真心期待回答。。。

defong 发表于 2010-12-17 09:13

下面两句都是BS1363-2标准中的原话 16.1.2   The line, neutral and earth terminals of a single socket-outlet are connected to an incoming and outgoing 2.5 mm2 2-core and earth PVC insulated and sheathed cable as given in Table 8 of BS 6004:2000.
这个是暗装式的 用的是2.5平方


16.1.3Rewireable portable socket-outlets are tested with 1 000 mm ± 50 mm of 1.25 mm2 3-core PVC flexible cord as given in Table 27 of BS 6500:2000, non-rewirable portable socket-outlets are tested with 1 000 mm ± 50 mm of the flexible cord supplied with them.      这个是可再接线式的,用的是1.25平方。

有没有既是装的又是可再线式的。如果有,请问用多大平方。谢谢解答。。。。。
页: 1 [2]
查看完整版本: 困扰很久的问题—BS插座温升测试