kelvinwen
发表于 2010-11-12 15:57
楼主应该把产品描述清楚,以wwnw_007 所提那样。
“耐压测试仪漏电流设定的是05ma”你这个0.5mA就怎么来的。按照60335-1中第13章中所列数据吗?如果是,楼主可能已经走入误区了。你可以在论坛内搜索一下,就打高压坛内有很多经验之谈。
defong
发表于 2010-11-12 16:35
在产品没有被击穿的前提下,没有出现压降的闪络现象是被允许的,任何一个BS标准介电性能测试部分都有这一条款。。。
zhuzhu575
发表于 2010-11-12 16:44
neilyan
发表于 2010-11-12 17:07
合格,只要漏电流按标准设置,不报警就合格,我经常遇到有电弧的情况
EZOFFICE
发表于 2010-11-12 17:26
那你测试出现闪弧时,耐压测试仪上显示的漏电流是多少,有超过标准吗?超过了肯定不合格。
yeych
发表于 2012-12-15 10:19
或者你没明白闪弧的意思!
defong
发表于 2012-12-15 13:19
EZOFFICE 发表于 2010-11-12 17:26 static/image/common/back.gif
那你测试出现闪弧时,耐压测试仪上显示的漏电流是多少,有超过标准吗?超过了肯定不合格。
超过标准/你指的标准是什么?比如哪个标准的哪个条款有说明你说的这个标准。
sharkxiao
发表于 2012-12-17 16:51
耐压标准要要没有量化在值的!
sharkxiao
发表于 2012-12-17 16:52
只是经验值。
1345141993
发表于 2012-12-18 20:46
和电流大小无关,不要去看什么GP电流。
都闪络了,您说合不合格呢???