天涯人 发表于 2010-11-11 11:51

请教逆变器安规结构评估

我司有一款逆变器,额定输入240-320VAC,频率200HZ,输出为220VAC,50HZ,无隔离,用在发电机上的。在此请教各位高手,安规结构当如何评估,各种安全距离是多少?例如:带电部件到外壳(接大地)的距离是多少?应当参照什么标准啊?望各位大侠指点一二!多谢啦!

天涯人 发表于 2010-11-11 15:26

这种产品没有人做过认证吗?

micshang 发表于 2010-11-12 10:47

逆变器怎么输入也是交流?难道是输入交流先经过整流之后再逆变?

天涯人 发表于 2010-11-15 09:51

产品是用在柴油发电机上的,用于稳定调整发电机输出的电压,也就是输入交流先经过整流之后再逆变成220V/50HZ的稳定交流,能讲讲吗?也可以讲讲DC输入12V,24V,48V到交流220VAC的方面,这种产品也有,但是具体涉及的标准不太清楚,想在网上请教一下。

雨花石 发表于 2010-11-15 10:07

逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等 。

LZ的产品从上面来看不算是逆变器,更像是实验室用的变频稳压电源(通常50-120 HZ可调)

冰火焰情 发表于 2010-11-15 10:13

他这个是整流器+逆变器的整合体,大家都叫逆变器,其实跟UPS比起来就是少了一个旁路转换的功能而已。

天涯人 发表于 2010-11-15 11:36

各位,对于这类型的产品在安规方面有些什么要求啊?都依据什么标准啊?对于结构检查方面,需要注意些什么呀?安规测试有些什么重要测试啊?例如:危险电压与外壳之间需要多少mm的电气间隙和爬电距离啊?
另外,那种DC-AC的又在结构检查和安规测试方面又有些什么注意事项啊?望有经验的高手给都大概的讲讲吧!非常感谢。

ok_hmh 发表于 2010-11-15 17:27

给个标准参照下,IEC61800-5-1电气传动产品安全要求。因为你这产品根变频器有点类似,所以里面距离应该可以参考这个标准。
但是另外有个疑问:你这种设备应该对你的电压输出有比较高要求才是,不然对其他使用该设备作电源的产品来说是个问题。。。

edmond_wang 发表于 2010-11-15 18:49

可以询问一下认证机构的客服,也许会快一些知道结论。

jerry1981 发表于 2010-12-13 09:27

一般你输入跟外壳打个3000V电压,只要通过就说明外壳爬电距离是够的
页: [1]
查看完整版本: 请教逆变器安规结构评估