微风吊扇上的开关在柔性软线上符合国标吗?
请教一个问题:GB4706.1-2005第24.2章节中规定柔性软线上不可以有开关。生活中的微风吊扇开关就是在电源线上的。这个该怎么理解呢? 4706.1是通用标准,电源线上是否可以有开关还要看特殊标准的。比如,发热毯的电源线上就允许有开关。 等高手解答。 高手clj513不是说过了么:)335-2-80里提到了不超过25W的产品可以在电源线上加开关的。
24.2 Addition:
Appliances having a rated power input not exceeding 25 W may be fitted with a switch in the
supply cord. 不少特殊要求中都允许的。 引用第3楼wenqingqing于2010-11-09 17:00发表的:
高手clj513不是说过了么:)
335-2-80里提到了不超过25W的产品可以在电源线上加开关的。
24.2 Addition:
Appliances having a rated power input not exceeding 25 W may be fitted with a switch in the
supply cord.
不错,GB4706.27 风扇的特殊要求中也有“额定输入功率不超过25W的风扇可以在其电源线上安装一个开关”
另外要注意的是,生活中有的(产品)不一定是符合标准的。 同意楼上的说法,请参考60335-2-80的要求。
生活中的产品,大部分是国内产品或国外的地摊货是不符合标准的,他们都没有认证的,比如目前市场上卖的台灯(卡通、动物、玩具造型),小夜灯灯其他小电器都没有做认证,而且都不符合安规。 谢谢各位热心的解答,已明白原来各个产品还有自己的特殊标准。 -2-80的24.2额外增加了 不超过25W的风扇可以在电源线上加入开关。 学习到了