UL 300V 的线(像UL1015之类的)可以用在400Vdc输出的地方吗?
小弟遇到一个问题,请各位指教:如果是300V UL的线(像1015之类的线)能用在输出是400Vdc左右的地方吗?
同时认证到300V时,是对单根线还是两根线之间的耐压呢?如果是单根线的话,那输出两端之间是400Vdc的话,那是小于两根线之间的耐压600V的,这样理解对吗? UL 1015 是支持600 Vac, 750 Vdc的 所以说你需要查看相关style page是否有具体DC的介绍,一般来说DC值会高一些 1015线应该是600v的,楼上说的300V应该是1007或者其他吧,按道理来说应该是不可以用的 如果是300V UL的线(像1015之类的线)能用在输出是400Vdc左右的地方吗?(不能用的)
同时认证到300V时,是对单根线还是两根线之间的耐压呢?(是单根线的耐压)如果是单根线的话,那输出两端之间是400Vdc的话,那是小于两根线之间的耐压600V的,这样理解对吗?(不能简单的把300V扩大两倍的) 2楼回答是对的 认证多少就只能用多少,除非再增加认证。 请问“轩辕天希”:
“如果是300V UL的线(像1015之类的线)能用在输出是400Vdc左右的地方吗?(不能用的)
同时认证到300V时,是对单根线还是两根线之间的耐压呢?(是单根线的耐压)如果是单根线的话,那输出两端之间是400Vdc的话,那是小于两根线之间的耐压600V的,这样理解对吗?(不能简单的把300V扩大两倍的)”
关于这能不能说得具体点?具体是为什么?谢谢! 没有高手来指点?
页:
[1]