安规网's Archiver
技术交流
›
电子电气零部件认证
› 关于250kVA低压三相隔离变压器配套的断路器问题,为什么所配400A的断路器无法合闸?
郭煜东
发表于 2010-10-29 10:14
关于250kVA低压三相隔离变压器配套的断路器问题,为什么所配400A的断路器无法合闸?
某项目的低压系统中存在三相隔离变压器,Y/Y接法,初级和次级均为0.4kV,容量为250kVA,阻抗电压为4%。该隔离变压器的额定电流是:250000/400/1.732=361A。某工程师为此隔离变压器配备了ABB的塑壳断路器S4H400R400,采用L-I保护(过流和速断保护)。当送电后断路器立即跳闸。经检查变压器和断路器均无任何问题。请问大家,这是为什么?应当如何解决?
页:
[1]
查看完整版本:
关于250kVA低压三相隔离变压器配套的断路器问题,为什么所配400A的断路器无法合闸?