安工 发表于 2010-10-27 16:40

请问接在开关两端的那个电容是什么电容?

有一II类设备,在开关的两脚之间接有一个电容,当闭合开关后该电容就短路了,就起不到什么作用了。请问这个电容到底是什么电容,起到什么样的作用。要是没作用人家也不会平白无故的装在那里吧?

weldo 发表于 2010-10-27 16:56

限制开关关断时的瞬时电压

emperorlee 发表于 2010-10-27 17:04

是安规电容。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰

powerlg 发表于 2010-10-27 17:31

引用第2楼emperorlee于2010-10-27 17:04发表的:
是安规电容。
neilyan 发表于 2010-10-27 17:35

LZ说的开关是什么开关?是电源开关还是其他部位开关?

安工 发表于 2010-10-27 17:48

是电源开关,该电容既不是在L-N之间,也不是在L-E、N-E之间。

山炮 发表于 2010-10-27 20:53

是为了在开关断开的时候减少触点之间的电弧。加上电容后,由于端电压不能突变,触点就没有火花形成。

山炮 发表于 2010-10-27 21:22

如开关是控制电子线路动作,加上这个电容,有消除触点接触时的振铃效应,不会产生误动作。

emperorlee 发表于 2010-10-29 16:55

http://www.angui.org/read.php?tid=75221&page=e&#a

tooke 发表于 2010-11-14 16:22

为了在开关断开的时候减少触点之间的电弧。加上电容后,由于端电压不能突变,触点就没有火花形成。

为了在开关断开的时候减少触点之间的ARC,加上电容后,由于端电压不能突变,触点就没有火花形成。