jedy2009 发表于 2010-10-1 08:57

25A的电流对人体有多大危害

我经常去验货时发现:在测试接地电阻时,测试员的手有时是接触到夹子的。

25A的电流,好像没有什么影响,只是很快就会发烫了。


我经常提醒他们,这样不安全的,他们觉得很好笑。“没事的,我经常这样的,电压很低的,才12V。”

不清楚,25A的电流对人体有多大危害?

关于电压、电流对人体的危害,我不是很清楚。如:在做高压测试时,也有的人被电击过,1500V啊,好像也没有多大事。

为什么呢? 请朋友发表。

emperorlee 发表于 2010-10-1 09:16

我也说说。
电作用于用,需要区别是交流还是直流,高压还是低压,作用时间等。
一般认为,安全电压为交流36V,直流好像是60V吧,安全电流通常认为是10mA以下。
你说的12V电压,不管是交流还是直流,都不足以达到安全电压标准,通常可以认为安全,当然,这种作法不规范,不提倡。
另外,你说的高压测试时1500V好像没事,我有亲身经历,这里提醒你注意一个地方,高压测试的时候都会设电流保护,一般设10mA已经是比较高的,而且会设时候保护,一般是几秒钟。还有一件事情,不提倡作为,但存在。经验老的电工师傅在没有试电笔的情况下,要区别220V电压的火线与零线,有一种作法是拿左手的手背去试探,这里要强调,是左手,而且一定是手背(假如你用手心,电击导致手指不自觉的弯曲的话,会容易抓住电线,危险,另外,用左手是因为一旦有事,右手操作自救比较灵活。)说了这些,以下内容仅供参考。

电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。

人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.

根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。

jedy2009 发表于 2010-10-1 09:32

楼上说的很全面,但是25A的电流应该是要命的啊,是不是导线与人体组成了并联电路,流经人体的电流很小了啊。

如果是这样,有一天接地不良(断开的),等于12V直流,25A电流施加于人体,会是怎样?要命吗?

清水白菜 发表于 2010-10-1 09:34

人体内阻一般是按500欧吧.

redangel226 发表于 2010-10-1 17:57

接地試驗25A or 40A因為是使用12Vdc, 在測試中你若去碰觸到它是不會有被電擊危險的, 因為電流是不會往你身上流的, 人體阻抗若以2K歐姆來定的話, 就算測試點開路整個電壓灌道你身上, 不過也只有6mA的電流量, 但是若是正常測試中人體阻抗遠大於待測物接地阻抗, 以分流原理來看, 連流幾乎不會跑到你身上的, 電擊為顯示不會有的, 但正常來說還是不要手癢亂摸比較好

hdf590 发表于 2010-10-1 19:53

电压,或者电流只要有一项是绝对安全的,那么对人来说都应该是安全的。
这也就是我们安规标准中的两个概念,SELV和LCC的概念。
如果电压是安全电压,那么对于人体来说无论电路中的电流有多大(这个不绝对,我记得有个图,有一个区间大概2KA左右),对人都是安全的,因为人体本身的电阻决定了在安全电压下人体并联在电路中的电流还在人体可承受范围内部。
另外,对于电流,就是LCC,如果电源是电流受限,受限值足够小,即使电压升高到10Kv也可能对人不会造成伤害。
ITE新的标准中会更详细的引入这些概念,所谓的Hazard Based Safety Engineering (HBSE)。

jedy2009 发表于 2010-10-6 18:12

有见识了,谢谢

山炮 发表于 2010-10-28 20:29

合格的设备输出的电源绝对是以加强绝缘与电网隔离的,12V,摸上去一点问题也没有,别说25A,他输出250A也不关你事,因为这个电流不会流过你的身体,它虽是恒流源,但终究有电压限制。
我谈谈电气强试验时的安全吧:

1.耐压仪必须接地良好,因为高压变压器的其中一端就是接在仪器内部的地线上,若没有接地,摸机壳时和被电击。
2.操作员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,地上或工作台上要放绝缘胶垫。
3.操作时挂上“高压危险,勿近”警告牌。
4.要拉区域防护带。

colin.cheng 发表于 2010-10-29 16:52

这个真不错

Andrew.Zhao 发表于 2010-11-2 13:10

楼主,这个25A不是考虑是否对人体有伤害的哦。。。
25A是指电网内装配的断路器的跳断电流的。。。
市电的25A,对人体就不是一般的伤害了。。。。。接地电阻是指模拟在断路器不跳断的情况下的接地连续性了。。。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8