基本绝缘和附加绝缘的区别
double绝缘等于基本绝缘+附加绝缘,那double等于基本绝缘+基本绝缘吗?答案是否,因为标准95标准里面讲:1.2.9.4 DOUBLE INSULATION: insulation comprising both BASIC INSULATION and SUPPLEMENTARY INSULATION。为什么double绝缘不等于2个基本绝缘呢?很多人会将附加绝缘等同于基本绝缘,但是如果说附加绝缘和基本绝缘是一样的话,为何还需要两个不同的概念呢。在某些条件下两者是一样的,但是有些情况就不一样了。如果说用空气做附加绝缘的话,他和基本绝缘要求的距离是一样的,这个时候他们就一样了。
如果说用薄片材料的话,他们两就不一样了,基本绝缘用一层薄片材料就可以,但是附加绝缘必须两层才可以,每层经受住附加绝缘的耐压。如果说附加绝缘一定要用一层的话,他的厚度必须有0.4MM的要求,标准里面这样讲的:2.10.5.7– SUPPLEMENTARY INSULATION shall consist of at least two layers of material, each of which
will pass the electric strength test for SUPPLEMENTARY INSULATION。2.10.5.14If the PEAK WORKING VOLTAGE exceeds 71 V,
– for BASIC INSULATION that is not under mechanical stress, there is no dimensional or
constructional requirement;
– SUPPLEMENTARY INSULATION or REINFORCED INSULATION shall either
• have a thickness of at least 0,4 mm, provided by single layer; or
• comply with 2.10.5.6.
举个例子:变压器结构当core是中立的时候,变压器初次级就是一个double绝缘 此时其中一级对core要满足基本绝缘,另一级要满足附加绝缘。如果说此时铜片做线圈的话,一般会用tape包起来,如果说只包一层,它就有可能不满足附加绝缘只是满足基本绝缘,此时就是两个基本绝缘,所以不能算double绝缘。
如果我说的对 请给加点分,没金币了呵呵 R=D=B+S 大了这么多字 没人顶自己顶个~~~ 你自己都顶的呀。。那有你这样滴、、犯规、、 大侠,问问你功能绝缘跟基本绝缘的区别,说清楚了给你加分啊 支持原创 引用第4楼June.Zhao于2010-09-29 17:33发表的:
大侠,问问你功能绝缘跟基本绝缘的区别,说清楚了给你加分啊
我们先看看他们再标准里面的定义:
1.2.9.1 FUNCTIONAL INSULATION: insulation that is necessary only for the correct functioning of the
equipment
NOTE FUNCTIONAL INSULATION by definition does not protect against electric shock. It may, however, reduce the likelihood of ignition and
fire.(功能绝缘是不能防电气危险,仅仅是保证电路正常工作所需的绝缘)
1.2.9.2 BASIC INSULATION: insulation to provide basic protection against electric shock
(防电气危险最基本的绝缘,也就是说在防电气危险方面,基本绝缘是最低等级的)
在一个开关电源板中,保险丝后面到变压器初级之前 以及变压器次级之间这些元器件他们只要保持功能绝缘就行(保险丝两PIN脚保持功能绝缘)。
L&N之间保持基本绝缘,如果EUT是一类设备,危险部分到金属外壳是基本绝缘,如果变压器core当中立,其中一级到core是基本绝缘
不知道我的回答你满意不?? 引用第4楼June.Zhao于2010-09-29 17:33发表的:
大侠,问问你功能绝缘跟基本绝缘的区别,说清楚了给你加分啊
简单的理解的话,功能绝缘顾名思义就是保证元器件在电路中正常工作的距离,而这个距离不一定会满足基本绝缘. 对于基本绝缘和附加绝缘的微妙关系可以这样理解:
1。这两者体现了安规中安全防护的思想:基本绝缘是“护”,是对非故障条件下的对触电危险起基本保护的绝缘;附加绝缘是“防”,预防作用,在基本绝缘失效时/后可以提供防触电。一放一护作用不同。
2。基本绝缘和附加绝缘有点类似狼和狈的关系:基本绝缘可以单独存在,附加绝缘的出现一定要有基本绝缘存在做前提。就如狼可以单独行动,而狈不可以单独行动,一定要有狼才有狈;基本绝缘实现不了安全目的时,就需要附加绝缘。狼完成不了目的时,就需要找来狈。狼必须和狈配合才能达到目的,就如基本绝缘配合附加绝缘才能实现加强绝缘。两个狼不能达到狼狈的效果,同样,两个基本绝缘也不能达到加强绝缘的效果。 基本絕緣跟補充絕緣在特性上面你可以把他當成一樣的效果
唯獨在使用的地方要特別注意
既然是說補充,表示裡面原本就要有一層基本絕緣
這樣你再外加一個絕緣披覆後這個就會稱為補充絕緣