学学安规 发表于 2011-4-30 21:56

我的理解是
"1"线既是BDM/CDM的 protective earthing 同时又是PDS内部的protective bonding

山炮 发表于 2011-5-2 00:46

1.各CDM/BDM通过其接地端子与地线排连接,用黄绿线连接,可以吧。
2.机柜与地线排连接,用黄绿线连接,可以吧;机柜门与机柜主体连接,用黄绿线连接,可以吧。
3.地线排上有一个外部接地端子,将电源线中的黄绿线与其连接,可以吧。

猛龙不过江 发表于 2011-5-9 21:55

找到了

myfavor 发表于 2011-5-19 14:29

3是PDS的安全主接地,如果这个地断开,整个PDS就没有安全接地了。
2是保护搭接,这个地断开只是PDS或是CDM/BDM的一部分电路没接到安全地。
这两个地都可以用黄绿线或绿线。

yuirt 发表于 2011-8-14 21:44

1\\3必须用黄绿,2在工程上有时候用编织带或裸露导体
很多时候按标准上的线径要求来选黄绿线你会发现门都关不上,只能用编织带

另外也要看具体国家要求,接地如果用的是有绝缘皮的,那基本都是黄绿,用裸露的导体的就没具体规定了,用透明塑胶也是ok。

feiniaoo 发表于 2014-8-20 23:21

同行~~~