"1"线既是BDM/CDM的 protective earthing 同时又是PDS内部的protective bonding 1.各CDM/BDM通过其接地端子与地线排连接,用黄绿线连接,可以吧。
2.机柜与地线排连接,用黄绿线连接,可以吧;机柜门与机柜主体连接,用黄绿线连接,可以吧。
3.地线排上有一个外部接地端子,将电源线中的黄绿线与其连接,可以吧。 找到了 3是PDS的安全主接地,如果这个地断开,整个PDS就没有安全接地了。
2是保护搭接,这个地断开只是PDS或是CDM/BDM的一部分电路没接到安全地。
这两个地都可以用黄绿线或绿线。 1\\3必须用黄绿,2在工程上有时候用编织带或裸露导体
很多时候按标准上的线径要求来选黄绿线你会发现门都关不上,只能用编织带
另外也要看具体国家要求,接地如果用的是有绝缘皮的,那基本都是黄绿,用裸露的导体的就没具体规定了,用透明塑胶也是ok。 同行~~~
页:
1
[2]