flowme 发表于 2010-9-28 09:24

看图解答,IEC61800-5-1(4.3.5.3 Protective bonding circuit)

从附图最下面得知
图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。
请问,
这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
"2"线是通常说的黄绿线吗?
谢谢~

ok_hmh 发表于 2010-9-28 10:10

终于看到有做相同标准的同行了,加油!等待高手给答案,我也看看标准。

June.Zhao 发表于 2010-9-28 11:52

2线应该是bonding,为黄绿线,3线是PE我感觉是电源分配系统的问题,不是传统的TN系统,PE直接接大地

hdf590 发表于 2010-9-28 12:05

Try to answer this这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
From 60950-1:1.2.13.11 PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR: conductor in the equipment, or a combination of
conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes
2线属于设备内部部件保护接地,3是设备主接地点。

"2"线是通常说的黄绿线吗?
是,3线也是
2,3的不同是:内部保护接地通过接地连续性测试即可,但主接地线一定要满足标准中的线径要求。

flowme 发表于 2010-9-28 12:56

" combination of conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes"
我怎么感觉上面解释对应的是图片中的“1”号线呢。。。。。

清水白菜 发表于 2010-9-28 14:09

我认为2号线为黄绿线。

noangelrain 发表于 2010-9-28 14:29

yellow/green wire是2 线

包子 发表于 2011-4-7 22:33

从附图最下面得知
图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。
请问,
这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
3是保护接地导体,保护接地导体一端接易接触传导部件或者机壳,另外一端接大地
2是保护连接导线,保护连接导线将需要做接地的传导部件连接起来,从附件中看,明显把机壳的另外一面也看作的独立的导体,所以需要一根线连接,这两种线的颜色都可以是绿滚黄,该定义同60950相同
BTW,老兄的变频器功率是多少? 可否私下交流交流

11狼 发表于 2011-4-28 22:04

我还是没搞明白protective conductor和protective bonding的区别,protective bonding要求0.1欧到底指的是测哪里,protective conductor的要求是什么,可不可以讲的明白点啊

ok_hmh 发表于 2011-4-29 11:11

我有问题第三方机构,这个问题,他回家的很简单。但是我同意他的看法。
这个图是模拟的一个实际情况:CDM/BDM是装在机柜内部的,然后有一条主要的接地线,就是图中的3。机柜也要求接地,机柜的接地就是图中的2
页: [1] 2