琥珀流云 发表于 2010-9-21 09:24

挡墙的作用?

本人是个新手,想问下 关于变压器挡墙的问题。有了挡墙距离怎么评估
期待高手,留言都给分
是不是有了挡墙winding到另一级的winding或者PIN ,core 的距离就是挡墙的2倍?

wolfxu 发表于 2010-9-21 09:33

引用第0楼daxia121于2010-09-21 09:24发表的 挡墙的作用? :
本人是个新手,想问下 关于变压器挡墙的问题。挡墙的作用 ,有了挡墙距离怎么评估
期待高手,留言都给分
挡墙胶带就是为了增加初次级之间的线距啊。

lanfeiyuner 发表于 2010-9-21 09:53

变压器线圈到边缘的距离,如果没有挡墙胶带就当是零,因为没有挡墙就不能保证变压器绕线的时候不发生偏移. 有挡墙胶带就是挡墙的宽度.

安规浩子 发表于 2010-9-21 09:54

挡墙,是为了限制变压器绕制的时候绕组到骨架两侧的距离。 可以想象:在没有挡墙的情况下,绕组是有很大几率绕到骨架边缘的。

而保证绕组到骨架两侧的距离,则是满足绕组间或者绕组到其他部位的爬电距离/电气间隙的关键因素。

以两个相邻绕组之间的爬电距离计算为例:
假设绕组A到骨架边壁的挡墙宽度为A,绕组B到骨架边壁的挡墙宽度为B,胶带厚度为C,
那么绕组A和绕组B之间的爬电距离在有挡墙的情况下是=A+B+C。
没有挡墙则=C。而C一般很小可以忽略。

使用挡墙是变压器当中常用和经济的措施。

ok_hmh 发表于 2010-9-21 10:13

楼上的都正解。
个人补充一些:有些变压器设计加强绝缘的要求,一般次级线圈会采用三层绝缘线,但最外层线圈采用普通的漆包线,这样初级线圈跟次级线圈已经满足加强绝缘,但是有可能漆包线圈到次级PIN脚之间的距离(包括电气间隙,爬电距离)达不到要求,所以会有挡墙。
另外在设计中有些要求磁芯要做中间导体,这样的线圈跟磁芯还要做基本绝缘,所以挡墙的宽度还要满足基本绝缘的要求。
个人看法!

天涯人 发表于 2010-9-21 11:18

1.变压器初.次都用漆包线,加档墙隔离,CORE作中间导体,分别与初次线圈保证基本绝缘并满足工作电压计算出的加强绝缘要求。CORE与周边初次级元件分别保证基本绝缘的电气间隙和爬电距离。
2.变压器初级用三层绝缘线,次级用漆包线,无档墙,CORE作次级,需与初级PIN脚及初级周边元件保证加强绝缘,与PIN脚距离不足可采用次级靠初级PIN加档墙或初级线圈用飞线出来,与初级元件距离不足可用TAPE环绕或中间加MAYLAR SHEET 隔离;
3. 变压次级用三层绝缘线,初级 用漆包线,无档墙,CORE作初级,所需方法同2项