0.3平方电线12V直流电能够通过多少A电流
0.34平方电线 12V直流电 能够通过多少A电流?或者说12V直流电转换为220V交流电,要承受100W功率得用多大的线规?
请教高手支持,谢谢。 你先不要考虑多大的电压,先算出多大的电流,去查一表就知道了,用0.5平方 引用第1楼mahatma.yao于2010-09-01 17:13发表的:
你先不要考虑多大的电压,先算出多大的电流,去查一表就知道了,用0.5平方
兄弟是说要0.5平方的线才能承受由12V直流电转换为220V交流电,功率输出为100W是吗。 楼上几位在说什么啊? 对于特定的某一个系统来说,功率和电压或电流并不是决定线规的唯一因素。应该还包括系统的大概长度,或者系统中可以接受的电压降 一个平方的线最多可以承受5A电流。 220V交流电,功率输出为100W.
電流才0.5A不到.用0.34平方的電線足已. 電器用線要滿足安規,所以你最少要用0.5平方電源線.... 先算出多大的电流