qxr1128 发表于 2007-10-9 08:49

关于VDE认证电源线体标识请教

我想问一下,经过VDE认证的电源线线体上标识的内容例如:“H0VVH2-F,2*0.75MM2”等,是否一事实上要模压在电源线上?如果丝印上去是否符合认证的要求?

huhaijun 发表于 2007-10-9 08:53

丝印上去是符合认证要求的

李云峰 发表于 2007-10-9 08:56

印字是没有强制性的要求的,但是为了标志的长久性,热凸印字更加的理想!

RodgerLan 发表于 2007-10-9 09:00

引用第0楼qxr1128于2007-10-09 08:49发表的 关于VDE认证电源线体标识请教 :
我想问一下,经过VDE认证的电源线线体上标识的内容例如:“H0VVH2-F,2*0.75MM2”等,是否一事实上要模压在电源线上?如果丝印上去是否符合认证的要求?
应该是"H03VVH2-F 2x0.75mm2"
丝印符合要求, 但要做标记耐久性试验. 丝印还须符合ROHS要求

qxr1128 发表于 2007-10-9 09:12

谢谢!

xiaoxiangtongzi 发表于 2007-10-9 11:44

对于工厂来说,
压印的即省成本又耐用.
是上上只选.
建议向客户推荐使用压印的.

cableyzf 发表于 2007-10-10 17:18

标准本身就允许不同的标识方式,但是对它的要求是一样的。根据电线种类和外皮材料的不同及客户的要求,你可以选择任意方式