黄永弹 发表于 2010-8-26 09:02

IP防护等级,你要知道在什么环境中使用。

af204 发表于 2010-8-26 12:16

灯具的IP防护等级试验是要在灯具安装完成后进行的,所以对灯具的内部(安装腔内)的部分是不要求进行防水试验的,嵌入式灯具在安装好后,如果能达到IP23的话,那这个灯具就可以标IP23,而不是IP20了,当然,你要标IP20也没错

IP试验是按灯具所使用的场合来分的,当然了,如果你们的客户要求,那就按客户的做,就算是室内的,标IP23也没事,可能是考虑防止万一淋到水的情况

zhaokuiaitao 发表于 2010-8-26 14:09

IP等级不是你说标多少就标多少的,是要对灯具整个产品进行IP等级测试,当然你的灯是使用在室内,所以对IP等级没有严格的限制,IP20足够了。。。你分的两部分,要按照底的那个防护等级来算。

gree76 发表于 2010-8-26 14:37

可能是国标和IEC有所不同吧,还是有很多人不认同一个灯可分两个IP等级,其实看一看IEC60598-1:2008/A11 2009的CLAUSE:3.2.6就明白了。

mountaindog 发表于 2010-8-27 11:18

嵌入式安装,如果提供防水垫圈,可以做测试,判定IP23。
从图上没发现垫圈保护后面部分,则可以判定IP20

heymutwo 发表于 2010-8-27 22:56

如果一个灯具有多个IP等级的话,那么灯具整体的IP等级为最低的那个IP等级。就是说你这个灯嵌入式部分是IP20,露在外面的部分是IP23, 那么这个灯具就是IP20的灯具。 对于标签的要求就是不同的部分标不同的IP等级。 对于IP20 的部分要标上IP20,IP23的部分要表上IP23。
页: 1 [2]
查看完整版本: 求助:图片所示灯具外露部分的IP等级如何确定