咨询HIPOT 测试,谁有没安规测试仪的使用和fault的解决方法.谢谢.
昨天给铁壳UPS做初次级hipot,4242DC,老是提示GND- fault.加不上去电压.通讯板做隔离的.断开地线了的.为什么出现这情况.
后来有次把电压爬升时间从5s调高至10s.就打过了.奇怪不解???
敬候高手解答,感谢~ 输入输出LZ对地耐压2121dc过了的. ?2121过了,4242不过有啥奇怪的?
电压上升时间有时候是会对测试结果有影响。 直接调到DC4242比在5S内调到4242更严酷,标准里是要求5S达到要求的电压值就好了。 按LZ讲的是没有道理的,建议检查检查仪器本身.. 爬升时间越长,冲击电流就越少,你试着把电流限制加大 METHOD 301 提到500V/S, 由于UPS内部有大量的电感和电容元件,最好还是将上升时间调的缓慢一点,500V/S是比较公认的数值. 高压仪本身接地不良好造成的. 也有可能是打高压时,接线不规范造成,将高压仪红色端子接到UPS的接地导体上(如外壳或接地的二次侧),黑色端子接初级导体. 7楼说的有道理