superlx 发表于 2010-8-20 23:37

各类灯具耐压问题

7000.1标准中的10.2.2 试验------电器强度
    对于SELV的电压的基本绝缘   试验电压是500v,
    对于非SELV的电压的基本绝缘   试验电压是2U+1000,
    附加绝缘                      试验电压是2U+1750,
    双重绝缘或加强绝缘            试验电压是2U+1750。
这几个电压是怎样得来的?是经验数据?还是实验得出的?
麻烦各位大侠帮忙,谢谢

wwnw_007 发表于 2010-8-21 08:35

标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!

jqheart 发表于 2010-8-21 08:42

引用第1楼wwnw_007于2010-08-21 08:35发表的 :
标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!
经过经验总结,最后标准定下来。。

xiqiangzhang 发表于 2010-8-21 11:58

欧规的改了!

superlx 发表于 2010-8-21 18:13

引用第3楼xiqiangzhang于2010-08-21 11:58发表的:
欧规的改了!
请问改成怎么样?

barondavids 发表于 2010-8-23 09:25

引用第4楼superlx于2010-08-21 18:13发表的:

请问改成怎么样?

国标是根据iec A1 2006版的,更新后的IEC 2008版,基本和附加绝缘都是用2U+1000嘞,加强绝缘4U+2000

这些都是根据绝缘配合定义出来的,详见60664-1。

qq6592309 发表于 2010-8-23 11:40

希望以后向大家多学习。

barry-xu 发表于 2010-8-24 10:46

According to IEC60598-1:2006, Double insulation should be 4U+2750.

heymutwo 发表于 2010-8-28 00:01

引用第7楼barry-xu于2010-08-24 10:46发表的:
According to IEC60598-1:2006, Double insulation should be 4U+2750.

60598-1:2009 里面已经是4U+1750了 。

af204 发表于 2010-8-28 11:58

引用第8楼heymutwo于2010-08-28 00:01发表的:


60598-1:2009 里面已经是4U+1750了 。

不是2008么?更新了?
2008版里是4U+2000
页: [1] 2