superlx 发表于 2010-8-20 00:06

关于接地问题

GB7000.1标准中“三类灯具不应提供保护接地措施.”请问这是为什么?

jqheart 发表于 2010-8-20 08:20

如果有,那类别是定三类呢?不是定一类呢?   
这主要是防触电保护层次决定.

风1119 发表于 2010-8-20 09:09

楼主说的三类灯具是不是指三类器具。如果是,那么是属于安全超低压的范畴了。不会存在触电的危险,也就不需要接地了。

chqonline 发表于 2010-8-20 15:53

带了接地就肯定不是三类了。是三类了,就肯定没有接地了。两者不能共存的。

superlx 发表于 2010-8-20 23:25

谢谢各位!我只是不明白三类的灯具为什么不可以加地线?加了地线会不会给安全带来危害?

jianbliu 发表于 2010-8-21 15:26

加地线是画蛇添足的问题,不是危害的问题

zys770 发表于 2010-8-21 15:43

加了地线就不是三类啦

superlx 发表于 2010-8-21 18:12

恩,明白了,谢谢各位大侠~~就是一个区别的作用。

heymutwo 发表于 2010-8-30 00:22

根据标准的要求,一般有接地的东西,带电体和接地之间只有基本绝缘。但是3类是用selv电源的,和带电体之间是双重绝缘或加强绝缘。如果3类的灯具有了接地,那么很有可能通过这个接地让3类灯具和别的带电体之间只有了基本绝缘了。那么这个接地的3类灯具就不安全了。