bob_dai
发表于 2010-11-14 19:32
引用第9楼zjjpretty于2010-09-01 10:56发表的:
那么请教一下 压敏电阻(VDR )是基本绝缘,功能绝缘还有加强绝缘是怎么看的呢?
功能绝缘
长征
发表于 2010-12-5 21:59
学习了,
山炮
发表于 2010-12-5 22:47
见过炸烂的压敏电阻,四个字“惨不忍睹”,加保险丝是必须的。见过有变频器产品将L、N分别接一只压敏与地相连(当然L与N之间也有一只),应该是危险的,但天津XX所也一样给合格报告,晕!还有很多高频通信用开关电源和电力直流电源,2kV的普通电容照样接地,真没法子,也许那几个检验机构牛。
另:有一种压敏电阻叫抗浪涌型,不知是否就是传说中的安规压敏电阻。
June.Zhao
发表于 2010-12-6 17:52
引用第12楼山炮于2010-12-05 22:47发表的:
弱弱的问句,2kV的普通电容接地,与安规Y电容接地,差别是什么啊?
极品老工
发表于 2010-12-8 12:03
差了十万七千里。安规电容别瞧它250V,你的耐压仪还真的不一定能击穿它,而且稳定性好。普通电容,不管多少伏,故障试验都要短路,安规的不用试。
wenchao
发表于 2010-12-14 13:47
压敏要使用在保险丝后
60950里面压敏还要满足附录Q的要求. 6kv 3kA.的浪涌测试
UL 官网上出现SPD-X(X=1,2,3)的都是满足Annex Q测试的。
kelvinwen
发表于 2010-12-14 14:02
听了大家的讨论真是受益颇多呀。
junpi
发表于 2010-12-14 23:10
山炮同志,工业用的电力系统/大功率电源,变频器产品一般都会使用SPD(surge protection device) or VDR,而且VDR不仅使用在功能绝缘(L-N),还必须使用在基本绝缘(L1/L2/L3/N-PE),并通过gas tubing接地,起到防雷的作用.所以L/N与PE之间使用VDR是完全合理的,而且是产品防雷设计必须的.
压敏电阻有很多种,可以使用在功能绝缘、基本绝缘,但是绝对不能用在双重绝缘或者加强绝缘.压敏电阻使用在一次电路时,必须符合IEC61051-2 or UL1449的要求,如果使用在二次电路,可以使用任何标准,如:UL497A.
wolf8888
发表于 2011-1-3 09:37
是功能绝缘
rick.xiao
发表于 2011-1-3 10:02
現在一般產品在申請60950,1310這類認證時報備認證的壓敏電阻均只能接受"Type 3 SPD Application"的了,Type 1, 2 or other都將不再接受直接用於報備安規器件.