请教:600伏直流使用什么型号的电线
我公司产品需要连接600伏直流,24小时监测,那么,我使用时连接的电线使用什么规格才能满足安规要求?我的QQ:739908339,请大家帮助,谢谢了! 可使用额定电压450/750V及以上的电线,即600/1.5=400V,当电线使用于直流系统时,该系统对地电压应不大于电线额定电压的1.5倍。 谢谢楼主赐教。另,我在线材选择时只需关注线材的额定电压就可以,对吗?在者您这里提的450/750V里的450V和750V各是指什么电压?谢谢! 电流是指额定电流,用1015的线都可以啦 选1mm²的线既可以 谢谢各位!不过 我还是不明白线材上的电压标识的含义:如450/750V里的450V和750V各是指什么电压?谢谢! 额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压,一般用U0/U表示;
(450)U0为任一绝缘导体和地(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值;
(750)U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。 GB/T 5023.1有定义的 谢谢各位!
学习了。
页:
[1]