luojiawei142 发表于 2007-10-7 11:10

吊线可否用单支线?

我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
2、此线可作为外部线吗?
3、外部线与内部线有何区别?
4、外部接线具体有何要求?

feike008 发表于 2007-10-9 08:50

引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
2、此线可作为外部线吗?
3、外部线与内部线有何区别?
4、外部接线具体有何要求?
.......

以EN60598为例:

1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.
2, 可以作为外部线。
3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。
4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2
页: [1]