灯具耐压的问题
一款嵌入式灯具,控制器和灯具之间导线大约500mm。控制器220V输入,DC24V输出。
耐压测试是不是应该从控制器的输出端对灯具外壳之间进行?
输入端与导线外皮之间还需进行试验吗? 1.L/N之间,
2.LN与易触及的金属或非金属之间,
3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,
4.LN与安装面之间。 如果你这个控制器跟灯具时不可拆开的话,就应从输入端和易触及表面和安装表面打耐压 以上两位的解说应该很明确了。 控制器 输入端与输出端:2960V
控制器 输入端与灯座:2960V
控制器 输出端两极:500V 控制器 输出端两极:500V 这个不明白? 引用第5楼IEC60065于2010-08-11 17:57发表的:
控制器 输出端两极:500V 这个不明白?
安全特低电压,所以打500V 学习了,要测的点还真不少 这个耐压测试是需要根据控制器的线路的,控制器内部含有隔离变压器的,输入端于输出端之间需要打耐压,没有隔离变压器的,不需要打耐压!
另外控制器的L/N之间,电子控制器都不需要打耐压。 回帖只为恢复权限